Ç×»ó µµ¿òÀ» ¸¹ÀÌ ¹Þ°í ÀÖÀ½¿¡ °¨»çµå¸®¸ç,
¿ÃÇØ ÇÏÀý±â ¿Ü±â¿Âµµ »ó½ÂÀ¸·Î ¸¹ÀÌ ¹«´õ¿ö ³Ã°¢Å¾/³Ãµ¿±â ¼³ºñ ¿î¿µ¿¡ ¸¹Àº ¾î·Á¿òÀÌ ÀÖ¾ú½À´Ï´Ù. ³Ã°¢Å¾ KS ¼³°è ±âÁØÀÎ Wb = 27¡É (½À±¸¿Âµµ)°¡ Èǽ ³Ñ¾ú¾úÁÒ. ±× ´öÅÃÀÎÁö ³Ã°¢¼ö ¿Âµµ°¡ Æò³â ¹× ¼³°è´ëºñ ¸¹ÀÌ ¿Ã¶ú½À´Ï´Ù. ±×¿¡ µû¶ó ³Ãµ¿±â ÀÀÃà¾Ð·Âµµ PSV (Pressure Safety Valve) Setting ¾Ð·Â ±Ùó±îÁö ¿Ã¶ú½À´Ï´Ù. ³Ã¸Å À¯½Ç ¹× ¼Â¡ÇöÀåÀ» ¹æÁöÇÏ°íÀÚ ³Ã°¢Å¾ Áõ¼³À» °í·Á ÁßÀε¥, Wb°¡ ¿Ã¶ú´Ù°í Çؼ ¿Ö Ä𸵠·¹ÀÎÁö±îÁö ÁÙ¾îµç °Í ÀÎÁö ³³µæÀÌ µÇÁú ¾Ê½À´Ï´Ù. ¿·® °è»ê ½Ã ¿·®Àº ±×´ë·Î À̴ϱî¿ä. °øÁ¶³Ãµ¿±â»ç Ã¥À» ã¾ÆºÁµµ ±×¿¡ °üÇÑ ³»¿ëÀº ¾ø´õ±º¿ä. ³Ã°¢Å¾ Capa. »êÁ¤ ±Ù°Å½ÄÀº (°øÁ¶³Ãµ¿±â»ç ÂüÁ¶) Q = ³Ã°¢Å¾ ¼øȯ¼ö·® (L/hr) x Ä𸵷¹ÀÎÁö (³Ã°¢¼ö ÀÔ±¸ ¼ö¿Â - ³Ã°¢¼ö Ãⱸ ¼ö¿Â)À¸·Î ¾Ë°í ÀÖ½À´Ï´Ù. »ó±âÀÇ ½ÄÀ¸·Î´Â °ø±â Wb º¯È¿¡ µû¸¥ ³Ã°¢¼ö ÀÔ±¸/ÅäÃâ ¼ö¿Â¿¡ ´ëÇÑ °ü°è½ÄÀ» ¾Ë ¼ö ¾ø¾î ¾î·Æ³×¿ä. ¸µÅ© »çÀÌÆ®´Â ³Ã°¢Å¾ ¼³°è °£ Âü°íÇÒ ¶§ ¾²´Â ÀÚ·á ÀÔ´Ï´Ù. (5Page ÂüÁ¶) Wb¿¡ µû¶ó ³Ã°¢Å¾ Capa°¡ ¹Ù²î´Â °ÍÀ» Table¿¡¼ ¾Ë ¼ö Àִµ¥, ÀÌ°ÍÀ» ½ÄÀ¸·Î Ç¥Çö ÇسõÀº °ÍÀº Çϳªµµ ¾ø³×¿ä... (Á¦°¡ ¸ø ã´Â °Å°ÚÁÒ)
ÀüÁ¦Á¶°Ç : ¾îÇÁ·ÎÄ¡ ¿Âµµ 5¡É = ³Ã°¢¼ö ÅäÃ⠿µµ 32¡É - °ø±â Wb 27¡É
Ä𸵠·¹ÀÎÁö 5¡É = ³Ã°¢¼ö ÀÔ±¸ ¿Âµµ 37¡É - ³Ã°¢¼ö ÅäÃ⠿µµ 32¡É
³Ã°¢Å¾ Capa = 400 CRT (1CRT = 3,900 Kcal/hr)
Fan dz·® = 2500CMM (m3/min)
³Ã°¢Å¾ Pump À¯·® = 312m3/hr
ÇÏÀý±â °ø±â ¿Â/½Àµµ = 36~39¡É / 50 ~ 60% (Wb = 30 ~ 31.5¡É)
1) »ó±â ÀüÁ¦ Á¶°Ç »çÇ×(¼³°è »çÇ×)ÀÏ ¶§, ÇÏÀý±â Wb Áõ°¡¿¡ µû¸¥ ³Ã°¢¼ö ÀÔ±¸/ÅäÃ⠿µµÀÇ º¯È¸¦ ½ÄÀ¸·Î ¾Ë°í ½Í½À´Ï´Ù.
2) ¸¸¾à, 1)¿¡¼ ¾îÇÁ·ÎÄ¡ ¿Âµµ°¡ 5¡É °íÁ¤ÀÌ°í °ø±â Wb°¡ 27¡É ¡æ 30¡É·Î Áõ°¡ÇßÀ» ½Ã ³Ã°¢¼ö ÅäÃ⠿µµ°¡ 35¡É°¡
µÇ´Â °ÍÀÎÁö? ±×·¸°Ô µÇ¸é ³Ã°¢¼ö ÀÔ±¸-ÅäÃâÀº 40-35¡É°¡ µÇ¾î¾ß Çϴµ¥ ½ÇÁ¦ ÇöÀåÀº ±×·¸Áú ¾Ê½À´Ï´Ù. ±Ã±ØÀûÀ¸·Î ±Ã±ÝÇÑ °ÍÀº
'¿Ö Ä𸵷¹ÀÎÁö°¡ º¯ÈÇϳÄ?' ÀÔ´Ï´Ù.
(ÇÏÀý±â ¶§ ÇöÀå ³Ã°¢¼ö Ä𸵠·¹ÀÎÁö 2¡É = ³Ã°¢¼ö ÀÎÀÔ ¿Âµµ 39¡É - ³Ã°¢¼ö ÅäÃ⠿µµ 37¡É)
3) ¿Ü±â ¿Â½Àµµ¿¡ µû¸¥ ³Ã°¢Å¾ ¼³°èÇÏ´Â ±âº»½ÄÀ» ¾Ë °í ½Í½À´Ï´Ù.
±âŸ ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ×À̳ª ÇÊ¿äÇϽŠ»çÇ× Àû¾îÁÖ½Ã¸é ´äº¯ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.