¾È³çÇϼ¼¿ä. ½ÅÀÔ ¿£Áö´Ï¾îÀÔ´Ï´Ù.
º¹ÇÕÇ÷£Æ®¿¡ Áö¿ª³¹æ±îÁö °ø±ÞÇؾßÇÏ´Â »óȲÀ̶ó °í¹ÎÀÌ ½ÉÇÕ´Ï´Ù.
ST¿¡¼ ÃßÃâÇÑ Steam°ú Water¸¦ Shell and tube ¿±³È¯±â¸¦ ÅëÇØ ¿±³È¯À» ÇÕ´Ï´Ù.
´ë·«ÀûÀÎ °í¹Î Á¤¸®Çغ¸¾ÒÀ¸´Ï Á¦°¡ ÀÌÇظ¦ À߸øÇÏ°í Àִ°ÍÀ̳ª Çö½ÇÀûÀ¸·Î ºÒ°¡´ÉÇѺκÐÀÌ ÀÖ´Ù¸é
°¡Â÷¾øÀÌ ÁöÀûºÎŹµå¸³´Ï´Ù.
1. ST¿¡¼ ÀϺΠSteam ÃßÃâÇÏ¿© Áö¿ª³¹æ¿ë Water¸¦ Heating ½ÃÅ°´Â ConceptÀÓ.
- ST Load 50~100%¿¡ °ü°è¾øÀÌ SteamÀ» ÃßÃâÇÏ¿© 7400kW(¿©¸§Ã¶)~37MW(°Ü¿ïö)¸¸Å Áö¿ª³¹æ¿¡ Heat Duty °ø±Þ. Áï, ST Load¿¡ µû¶ó ÃßÃâ SteamÀÌ ControlÀÌ ºÒ°¡ÇÑ »óȲ. ÃßÃâ Steam line¿¡ FCV ? PCVµîÀ» ´Þ¾Æ¼ ¿±³È¯±â·Î µé¾î°¡´Â Steam¾çÀ» ControlÇؾßÇÔ.
2. Heating ½ÃÄѾßÇÏ´Â Water À¯·®°ú inlet tempº¯µ¿. (Water out temp 110'C ÀÏÁ¤)
À§¿Í °°Àº »óȲÀ̸ç, ´ÙÀ½°ú °°Àº Á¦¾î°¡ Çö½ÇÀûÀ¸·Î °¡´ÉÇÑÁö Á¶¾ð ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.
1. ¿±³È¯±â·Î µé¾î°¡´Â Water Flow¿Í Temp¸¦ ÃøÁ¤ÇÏ¿© ¿±³È¯±â·Î µé¾î°¡´Â ÃßÃâ Steam·® Á¦¾î°¡ °¡´ÉÇÑÁö¿ä? (Water Out temp 110'C À¯ÁöÇϱâ À§ÇØ)
- Water inlet flow ³ª Temp µÑÁß¿¡ ÇÑ°³°¡ °íÁ¤µÇ¾î ÀÖÀ¸¸é ¿·® °è»êÇÏ¿© Steam·® °è»êÇÏ¿© ControlÀÌ ´Ü¼øÇØÁú°ÍÀ¸·Î º¸À̴µ¥.. µÎ°¡Áö º¯¼ö¶ó Control ¹æ¹ýÀÌ ÀÖ´ÂÁö Àǹ®ÀÔ´Ï´Ù.
(ex) Water 50'C 100m3/h µé¾î¿Ã¶§¿Í 30'C 200m3/h µé¾î¿Ã¶§ÀÇ ÇÊ¿ä Steam·®ÀÌ ´Ù¸¥µ¥ ÀÌ°É ¸ÂÃçÁÙ¼öÀÖ´Â Á¦¾î¹æ¹ý..)
2. ¸¸ÀÏ Inlet Temp°¡ °íÁ¤µÇ¾îÀÖ´Ù¸é, Flow¸¦ ÃøÁ¤ÇÏ¿© ÃßÃâ Steam·® Á¦¾î°¡ °¡´ÉÇÑ°¡¿ä?
- Inlet Temp(60'C / °Ü¿ïöÀÌµç ¿©¸§Ã¶ÀÌµç »ó°ü¾øÀÌ) ¶ó¸é Water inlet line¿¡ FIT¸¦ ¼³Ä¡ÇÏ¿© ÃßÃâ Steam¿¡ FCVµÎ¾î Á¤±³ÇÑ ControlÀÌ °¡´ÉÇÑÁö Àǹ®ÀÔ´Ï´Ù.
Áö¿ª³¹æÀÌ ÁÖ°¡ ¾Æ´Ñ Ç÷£Æ®¶ó Á¦¾î°¡ °í¹ÎÀÌ ¸¹½À´Ï´Ù.