  PSV Firecase Design P-T Relieving P-T 문의
  글쓴이 : 나는나나   고유ID : ys312.kim     날짜 : 20-09-14 10:49     조회 : 120    
안녕하세요
Vessle 에 Fire case 를 고려해서 PSV 를 장착하는데
Design PT 가 Reliving PT 보다 낮습니다.
API521 내용을 보면 넘을 수 있다 라는 내용과 함께 Vessel Crack 여부를 확인하라고 되어 있는데 그외 별도
내용이 있나요?
고수분들의 답변 요청합니다.

스테파노 Stefano   20-09-15 01:31
(1) Maximum Allowable Working Pressure(MAWP)를 기준으로 그 이상의 Design Pressure(DP)를 정하고  Design Pressure에 맞추어 Pressure Safety Valve(PSV)의 설정치(Set Point)가 결정됩니다.    Relieving Pressure는 PSV가 개방된 후 설정치보다 10%를 넘지 않는 Over Pressure를 나타내지 않도록 허용치를 주고 있는데 이 Over Pressure가 바로 Relieving시 상승할 수 있는 최대 압력에 해당합니다.   

Normal Relieving Pressure = Set Point (1+ 10% Overver Pressure) .................(1)

(2) 그러나.. 화재시에는 Maximum Accumulation을 이 Relieving Pressure에다 추가로 10%를 허용하고 있는데 이로써  화재시에는 Set Point의 21% Accumulation이 Relieving Pressure가 됩니다.

Relieving Pressure under Fire Case
= Normal Relieving Pressure (1 + 10% Additional Allowance) 
= Set Point (1.1)*(1.1) = 1.21 * Set Point .....................................................(2)

(3) Pressure Vessel은 DP를 기준으로 설계되지만 DP를 초과한다거나 Relieving Pressure에 도달했다고 Vessel이 즉시 파손되되지는 않습니다.    그만큼  재료의 인장응력에서 Allowance를 가지고 있고 특히 PSV가 작동하여 DP를 초과하고 있는 시간은 그리 길지 않기 때문에  재료에 피로현상(하중이 오래 걸려있을 때 재료의 응력이 줄어들고 변형되는 현상)를 부과하지는 않습니다.
     
나는나나 ys312.kim   20-09-15 14:32
안녕하세요
그럼, P T 를 고려해서 PSV inlet flange, outlet flange Rating 을 releiving 조건에 맞춰야 하나요?
Stefano    20-09-15 17:03
Design Pressure, Design Temperature를 기준으로 Flange Rating을 정합니다.  Test Pressure, Relieving Pressure등은 고려하지 않아도 됩니다.
     
나는나나 ys312.kim   20-09-16 08:40
아.. Design condition 에 맞춰야 하는군요.. 알겠습니다.